中文版 ENGLISH
乙二醇/盐水冷冻机组


上海稳岱专业研产销低温冷冻机,乙二醇冷冻机,盐水冷冻机等低温冷冻设备,广泛应用于化工,医药中间体,新材料等低温冷冻领域,低温度可达-35度,长期以来到得到广大客户的青睐。稳岱生产的低温冷冻机,乙二醇冷冻机,盐水冷冻机等低温冷冻设备集油分离技术,油冷却技术,节能经济器技术,PLC联控技术,换热技术等多项创新举措。

----------------------------------------------------------------------------------------------------

上海稳岱专业研产销低温冷冻机,乙二醇冷冻机,盐水冷冻机等低温冷冻设备,广泛应用于化工,医药中间体,新材料等低温冷冻领域,低温度可达-35度,长期以来到得到广大客户的青睐。稳岱生产的低温冷冻机,乙二醇冷冻机,盐水冷冻机等低温冷冻设备集油分离技术,油冷却技术,节能经济器技术,PLC联控技术,换热技术等多项创新举措。

  乙二醇冷冻机采用的高品质进口品牌双螺杆压缩机,其运动部件仅为往复式压缩机的1/10左右,径向与轴向共使用11只高精度瑞典SKF轴承组合,同时结合轴向推力平衡鼓,有效平衡轴向载荷,转子工作时是连续运转,振动相比往复式只有1/5左右;整机安装时无震考虑避震;同时也保证盐水冷冻机长期稳定运行;

  单压缩机可选四段式容量调节方式的节能,在部分负荷情况下可能节能的同时,减少压缩机频繁启动,从而延长低温冷冻机的使用寿命;在结合了PLC的高度智能控制,使机组无论是在满负荷还是部分负荷情况下均达到好的能效比,显著降低用户的运营成本;通过多台压缩机组合,可实现更为细致的多段容量调节;

  低温冷冻机也可以采用25%-100%的无段容量调节,但为了保证乙二醇冷冻机的长期运行安 全,不能应用于环境极恶劣的场合及长期处在低于机组名义制冷量50%的情况下运行,订货前请与我司技术部取得确认;

  乙二醇冷冻机采用的回油方式是压差回油,无须借助外置油泵,大减少供油系统的故障率;压缩机采用先进的三段式滤油网,使得滤油率高达99.7%,大限度的保证了压缩机的回油;

  多压缩机头的低温冷冻机,微电脑将自动记忆每台压缩机的运转时间,下一次启动时将会先激活运转时间较少的压缩机;同样在需要卸载运行时,也会优先对运行时间较长的盐水冷冻机进行卸载,以达到每个压缩机的均衡运行,延长整机的使用寿命;

  为了更加充分地将冷冻油与制冷剂分离,低温冷水机组外置离心式高 效油分离器,可以大大减少由于低温而滞留在蒸发器内的冷冻油,确保压缩机润滑系统安 全,同时也提高蒸发器的换热效果;

  作为工业冷冻使用时,低温冷冻机产生的低温水可以直接送到需要冷却的设备、容器内,但往往为了控制稳定的水温,盐水冷冻机出水是送到缓冲水池后再进入需要冷却的设备或容器内。

  盐水冷冻机在工业冷却使用方面可以实现应用于各种低温冷却,在冷冻水侧加入适当的防冻剂后,可以实现0~-35℃的出水温度,以适应不同的工业冷却要求;通常采用的防冻剂溶剂有乙二醇、氯化钠和氯化钙溶液,在应用中建议客户根据出水温度设定不同浓度的防冻剂溶液,各种溶液的凝固点请参考附表;

  盐水冷冻机制冷效率高,产生同样的制冷量所消耗的电能要更少,运行时噪音也相对更小。

  为了更好的保护大气层,除采用HCFC22以外,还可以生产采用HFC407C和HFC134a等绿色环保制冷介质的制冷空调设备;

  低温冷冻设备采用先进PLC控制,高度智能化,内置多段定时开关控制智能模式,可实现无守值自动运行;控制系统内部预留有水泵的联动控制;各种保护功能齐全,标准保护有压缩机过载保护

  ◆ 压缩机过热保护

  ◆ 水流不足保护

  ◆ 停机防冻保护(预留)

◆ 压缩机缺油保护

◆ 防冻保护

◆ 电源错缺相、过欠压保护

◆ 制冷系统高压保护

◆ 热水出水温度过高保护

◆ 制冷系统低压保护

◆ 防频繁启动保护

附表一 乙二醇冷冻机溶液凝固点:

质量浓度

%

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

凝固点

-2

-5

-6.5

-10

-14.1

-16.8

-21

-27.8

-31

-35

-40

定压比热容

kJ/(kg·K)

4.10

4.10

4.00

3.90

3.81

3.64

3.56

3.50

3.38

3.25

3.10

15℃时的密度

kg/m3

1005

1012

1020

1, 025

1032

1040

1045

1050

1055

1060

1065

 

附表二盐水冷冻机溶液凝固点:

质量浓度

%

9.4

14.7

18.9

20.9

23.8

26.7

27.5

28.5

凝固点

-5.2

-10.2

-15.7

-19.2

-25.7

-31.2

-38.6

-43.5

定压比热容

kJ/(kg·K)

3.6

3.3

3.07

3.01

2.89

2.76

2.72

2.68

15℃时的密度

kg/m3

1080

1130

1170

1190

1220

1240

1260

1270

 