制冷装置易出故障及原因?一、制冷剂的泄漏 特别是氟制冷剂有很强的渗透性,稍有不严密处,就会发生泄漏。造成制冷剂不足,制冷量下降:在装置的低压部分经常会有渗入空气,引起高压升高,压缩机耗功增 大,制冷量下降。为此不仅在安装中要严格,而且平时在运行管理中,要勤检查,旦发现有漏及时排除。 二、脏堵和冰堵 膨胀閥是冰堵的常发部位。由于制冷剂中含有水分,当制冷剂经膨胀阀,节流降温会使水分析出并结成冰粒,部分或全部堵塞膨胀阀的阀孔2021-09-08
-
制冷管路注意事项制冷行业现在已经处在高速发展时期,制冷设备为了方便大家制冷安装,在这里制冷设备厂家为大家分享一下我们技术人员积攒下来的成功经验。 制冷管路注意事项: 1、铜管管径的选择应严格按照压缩机吸排气阀门接口选择管径。当冷凝器与压缩机分离超过3米时应加大管路直径。 2、冷凝器吸风面与墙壁保持400mm以上距离,出风口与障碍物保持3米以上距离。 3、储液罐管径进出口管径按机组样本上标明的排气和2021-09-08
-
冷水机高压报警原因及处理方法工业冷水机常见故障维护之高压异常报警,在冷水机的使用过程中,经常会遇到冷水机高压报警的情况!就高压讲一般是散热不好,散热不好会导致冷水机制冷效果差,长时间高压还会导致电流大而烧坏压缩机,。 那么,如何排除冷水机高压报警?上海稳岱为您解答。冷水机高压报警产生高压故障的原因如下: (1)冷却水温偏高,冷凝效果不良。冷水机组要求的冷却水额定工况在30~35℃,水温高,散热不良,必然导致冷凝压力高,这种现象往往发生在高温季节。2021-09-08
-
你知道螺杆式冷水机通常用在哪些地方吗?近几年来,螺杆式冷水机的应用已经逐步发展起来。螺杆式冷水机现在大量应用于化工、石油、食品、制药、选矿、煤炭、水处理和船舶等部门。其实不光是螺杆式冷水机,风冷箱式冷水机、水冷箱式冷水机、开放式冷水机、低温冷冻机等在日常生活或工业制冷中也随处可见,这标志着我国的制冷应用日益广泛,制冷工业水平已经有了很大幅度的提升,从而改善各个工厂的生产效率,提高人们的生活质量。今天我们简要谈谈螺杆式冷水机常用的3大领域。浅谈螺杆式冷水机常用的3个大领域2021-09-08
-
冷水机使用多久需要清洗?正常运行的冷水机在运行一段时间之后,需要进行维护与保养。而对于很多企业而言,由于日常保养意识较为淡薄,导致使用冷水机很长时间之后,并未对于冷水机完成有效的保养。如果冷水机缺少必要的保养与维护,意味着冷水机后期运行故障率非常高。 即便冷水机整体的运行品质再高,如果在规定的时间内没有进行任何的维护与保养,那么冷水机都可能出现不同程度的故障问题。尤其2021-09-08